海湾广播盘报485联机故障,广播盘返回厂家测试是好的,请问一下这个是什么原因导致报485故障
提 交
共 2 回答
牛丫头消防课堂 25-11-17
可以考虑以下几个方面:
1接线问题:这是最常见的原因。比如 485 总线 A、B 线接反;线路接头松动、氧化,或穿墙、拐弯处的线缆出现隐蔽断裂。
2线路干扰与衰减。
3终端电阻缺失或异常
4现场配套设备或接口故障
0 赞 0 踩 [回复]举报