牛丫头消防课堂 25-11-15
你的电磁阀具有这个功能,但是并没有说把这个功能作为强制的,因为对于管网的,组合分配系统规范要求手动、自动、机械应急,现在预制的,不管是柜式的还是悬挂的,我能够实现门口的手动控制、控制器上的手动控制、再就是能实现联动控制就可以了,比如说我的电磁阀上边带没带着那个销子,或者是说人能不能进去拍,那是人家设置功能,但是人家没说你必须设置这个功能必须进去拍,人家没让你进去拍呀,你已经能够完成了联动控制、门口的手动控制就可以了!
配电间内的预制(柜式)气体灭火系统不应在瓶头阀上设置机械应急启动装置,而实际情况时大量柜式七氟丙烷灭火系统设置了机械应急启动装置。
理由:1、紧急启动时有安全风险(特别是一个配电间内有多个柜式气体灭火系统时),存在冻伤、中毒、窒息的风险。
2、标准要求同一防护区内的预制灭火系统装置多于 1 台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s,由人进行紧急操作达不到这个要求。
3、管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式,预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式。故标准未要求设置机械应急操作。
4、机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方。而柜式气体灭火系统的紧急启动装置在防护区内。
请各位老师帮忙看下我的想法是否正确。
牛丫头消防课堂 25-11-15
你的电磁阀具有这个功能,但是并没有说把这个功能作为强制的,因为对于管网的,组合分配系统规范要求手动、自动、机械应急,现在预制的,不管是柜式的还是悬挂的,我能够实现门口的手动控制、控制器上的手动控制、再就是能实现联动控制就可以了,比如说我的电磁阀上边带没带着那个销子,或者是说人能不能进去拍,那是人家设置功能,但是人家没说你必须设置这个功能必须进去拍,人家没让你进去拍呀,你已经能够完成了联动控制、门口的手动控制就可以了!
老师,再请教一下,如果这个功能不是强制需要使用的,那么是否有某些场合使用到这个柜式气体灭火系统的紧急启动装置,即能合规又能满足实际使用安全?就我目前工作中是未看到的。
如果是没有场合需要使用到柜式气体灭火系统紧急启动装置而设备又带有这个一键触发功能,很可能导致安全事故(1、很多实际使用者不知道紧急启动带来的风险;2、气灭系统本身具有很高的安全风险),这个从设计上就不是很符合设备安全的逻辑。