2011年建设完成的项目(人员密集场所),已通过消防验收合格,2023年进行局部改造, 2024年9月改造工程完成后经”住建部门“ “消防设计审查合格”(注:提供了“特殊建设工程消防设计审查意见书”结论为“合格”),这种情况还需要办理“消防验收”吗?
提 交
共 7 回答
牛疼 25-11-06
需要,起码要有个备案。
0 赞 0 踩 [回复]举报
潘天坤 25-11-06
对特殊建设工程实现消防设计审查制度及消防验收制度
消防设计审查和消防验收是两个内容
1 赞 0 踩 [回复]举报
追风赶月 25-11-06
需要办理:消防验收手续。提供了“特殊建设工程消防设计审查意见书”结论为“合格”指的是消防图纸审核合格。不是消防验收合格!
李勤 25-11-07
需要,特殊建筑必审必验,其他建筑备案抽查。
周超850120 25-11-07
都特殊工程了肯定要验收的,而且是必查的
牛丫头消防课堂 25-11-07
你属于特殊建设工程的话,就属于必审必验,你现在只是审查图纸,与消防验收是两个阶段!
消防设计审查合格,只能说明你的消防设计图纸是合格的,消防验收是要检查是否按图进行消防施工,是否完成功能!
EHS-DL 26-03-30
消防设计审查:审查图纸是否符合规范 → 施工前环节;消防验收:核查现场施工、设施功能、联动测试是否达标 → 竣工后强制环节。 仅完成设计审查,等于只通过了“设计蓝图审核”,未通过“实体工程验收”,所以你说的这种情况也是需要消防验收的。