实践中遇到防火阀没有远程执行机构,每次都要登高复位,合规吗?
提 交
共 4 回答
阴雨天 26-07-29
合规
0 赞 0 踩 [回复]举报
EHS-DL 26-07-29
由于规范里并没有防火阀复位机构安装高度的强制要求,故而登高复位也合规,也就是说登高复位本身不违反消防规范,但若未配备安全防护措施(如脚手架、防坠落装置、双人作业等),则违反《中华人民共和国安全生产法》及GB 3608-2022高处作业标准,构成劳动安全违规。
参照《GB 51251》对“自然排烟窗手动开启装置”高度要求的行业延伸应用,防火阀复位机构安装高度适宜距地面1.3m~1.5m。但这不是强制要求。
1 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 26-07-30
首先一切消防设施都是以灭火为前提,复位是灭火后进行的操作,时间比较充裕,新规范要求:防火阀复位机构安装高度适宜(也是建议)距地面1.3m~1.5m
沉默 26-07-31
改,防火阀很少关闭吧,
最新问题
关闭