消防问答 > 防烟排烟 提问

无窗房间排烟设置

建筑防火通用规范GB55037-2022第8.2.5中,多个不大于50平米的无窗房间的区域,总建筑面积超过200平米,仅在走廊设置机械排烟口可以吗?无窗房间内需要设置排烟口吗?

请写下您的回答回答

共 2 回答

潘天坤 25-11-06

对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50平方米时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道;排烟量应按本标准第4.6.3条第3款计算(其机械排烟量不应小于13000m³/h)


建筑中存在无窗房间的区域,当每间房间的建筑面积小于或等于50平方米, 这些房间的总建筑面积
大于200平方米时,在房间内可以不设置排烟设施,但应在房间外的公共区设置机械排烟设施




0 赞 0 踩 [回复]举报

礼拜七   回复: 潘天坤25-11-10

谢谢,非常感谢!

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭