【图】湿式报警阀有什么问题?

请写下您的回答回答

共 6 回答

刘工 25-10-29

报警管路阀门关着的?

0 赞 0 踩 [回复]举报

夏日阳光 25-10-29

此图中明显的错误是湿式报警阀组的报警管路阀门关闭。报警管路的阀门应该常开!其次是报警阀组被打开的门窗遮挡!报警阀组前不允许物品遮挡!

1 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-10-30

报警管路阀门关闭

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防搬砖师 25-10-30

1、报警管路关闭,应常开

2、水力警铃应设置在室外或有人值班的场所

0 赞 0 踩 [回复]举报

沉默 25-11-03

标识标清楚,常开常闭,保证阀门在正确位置。

0 赞 0 踩 [回复]举报

纯爱藏黄刀 25-11-05

报警管路控制阀于关闭状态在验收后的使用过程中属于常见现象了,但从图片的拍摄角度来看,阀门似乎连开启条件都没有吧?

0 赞 0 踩 [回复]举报