末端试水装置是否联动声光,烟感报警后闭式喷淋水系统自动模式下是否开启启动喷淋泵,喷淋头是否会直接被供压破裂全部喷水,还是需要等到温度达到喷淋头自行破裂??联动系统弄得有点头痛,各位大神是否可以指点一下

请写下您的回答回答

共 3 回答

KK8888 21-06-18

末端是测试装置,本身并没有联动关系,你是想说水流指示器吧,水流指示器,规范上是不参与联动的,只做为水系统启动反馈信号

0 赞 0 踩 [回复]举报

林继青 21-06-19

末端试水打开相当于一个喷头爆裂,报警阀低压开关会联动启动喷淋水泵。烟感只是一个火警信号,建议你了解一下湿式报警阀和消防水泵的启动方式。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-09-16

末端试水是模拟一个喷头破裂,

0 赞 0 踩 [回复]举报