消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表。意思是三种表中的任一种吗?

消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表。意思是三种表中的任何一种都合适吗?

请写下您的回答回答

共 4 回答

周家斌 25-10-27

这是根据不同环境下(水池水位)选用的,主要是观测吸水管通水是否正常使用的,当吸水管堵塞或通水不流畅,可以通过此表来及时发现,负压或者压力下降来判断。不是随便安装任一种都可以的,

0 赞 0 踩 [回复]举报

红色ID 25-10-27

真空表、压力表同时具备或者真空压力表  

1 赞 0 踩 [回复]举报

一笑而过1   回复: 红色ID26-05-23

感谢回答

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 25-10-28

技术上允许三选一,优先推荐采用真空压力表‌,以确保系统安全及顺利通过消防验收。

0 赞 0 踩 [回复]举报