自喷系统工作压力为1.7MPa,按规范要选用热镀锌无缝钢管,分区供水,减压阀组减压后压力为0.7Mpa,那减压阀组后可以用镀锌钢管吗,每层的自喷配水管入口压力均小于0.4MPa,可以用镀锌钢管吗?

请写下您的回答回答

共 2 回答

消防网友68723 25-10-22

8.2.1 消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。


0 0 [回复]举报

潘天坤 25-10-22

阀后系统工作压力不应超过1.2MPa,架空管道系统工作压力不超过1.2MPa可采用热浸锌镀锌钢管