消防问答 > 自喷灭火系统 提问

500㎡雪茄吧在单层建筑内需要安装喷淋系统吗?

请问一下一个经营面积在490——500平方的雪茄吧在单层建筑内需要安装喷淋系统吗?我查的说娱乐场所在1200需要,但有说在自喷设计规范2017里500平方需要设置自喷。有大神解释一下吗!

请写下您的回答回答

共 1 回答

资源网小助理 25-10-17

设置在地下或半地下、多层建筑的地上第四层及以上楼层、高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所;