消防问答 > 防烟排烟 提问

开启外面的门及门洞是否算自然排烟口有效面积?

请教各位老师,如果一个防烟分区内只有门,没有窗户,哪请问一下,这个门的的门洞是否可以算自然排烟口的有效面积,如果算哪能按照门洞的尺寸算吗?

请写下您的回答回答

共 7 回答

潘天坤 25-10-18

大于3米的房间内的清晰高度以上为有效,不大于3米房间内的净高一半以上为有效,一般来说外门不能作为自然排烟口,有些省份有技术文件特别规定的,所在区域可以按照要求执行,其他地区建议以当地要求为准

1 0 [回复]举报

豆豆龙   回复: 潘天坤25-10-19

净高一半以上才算呀。哎~

0 0 [回复]举报

潘天坤   回复: 豆豆龙25-10-20

净高3米及以下房间是净高一半以上,净高大于3米的话可能在1.9米至2.6米(10米以内)

0 0 [回复]举报

豆豆龙   回复: 潘天坤25-10-20

感谢老师!

0 0 [回复]举报

李勤 25-10-18

1 0 [回复]举报

豆豆龙   回复: 李勤25-10-18

门洞也算排烟口吧,门洞的顶部下(洞口下段有一段门框)有一部分在储烟仓内,洞口高度肯定也是在1/2以上了。如果1/2以上至门洞顶端面积满足大于建筑面积2%,这样是不是就可以不用设置机械排烟了,我太难了。

0 0 [回复]举报

潘天坤   回复: 豆豆龙25-10-20

净高小于6米的房间可以按这样子理解,然后要清晰高度以上(净高一半以上不一定符合要求)

净高大于6米的房间还要通过计算,建议以设计意见为准

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭