消防问答 > 建筑防火 提问

消防泵房与办公、控制、化验楼的间距问题

《精细化工企业工程设计防火标准 》 GB51283-2020中表4.2.9中,办公、控制、化验楼与20kV以上变配电所、消防泵房的防火间距为15m,但在《建筑设计防火规范 》GB50016-2014(2018年版)第8.1.6 条2“附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位”和《建筑防火通用规范 》GB55037-2022第4.1.7条2 “附设在建筑内的消防水泵房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔”;均提到消防泵房可以附设在建筑内,《消防给水及消火栓系统技术规范 》GB50974-2014第5.5.12条2、3也提到“2 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;3 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。”

       根据以上标准,按精规说法,既然办公、控制、化验楼与消防泵房二者有间距要求,是否意味着精细化工企业厂区内二者必须分开设置呢


请写下您的回答回答

共 3 回答

消防网友68723 25-10-16

分开设置

0 0 [回复]举报

喧哗 25-10-16

化工企业消防泵一般采用柴油泵做备用泵,有柴油泵的消防泵房宜独立设置。

0 0 [回复]举报

李勤 25-10-16

泵房按照要求可以设在建筑内,如果设在单独建筑就要考虑防火间距。他主要还会考虑一个建筑着火,通过建筑外檐可能会蔓延火灾;还有如果是化工企业采用柴油泵,还会考虑储油间的问题,所以就和主体建筑分开,设置在独立建筑。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭