消防维保的过程中,柜式七氟丙烷灭火剂瓶组,铭牌充装压力和贮存压力2.5MPa,实际压力表显示2.0MPA(绿区的最低点),压力是不是不合适,七氟丙烷a项按实际参数2.0MPA填符合项,这样报告是不是也有问题
提 交
共 2 回答
资源网小助理 25-10-17
有打开压力表后面的阀门吗?
0 赞 0 踩 [回复]举报
EHS专家-DL 25-10-21
首先看柜式七氟丙烷灭火剂瓶组压力方式要对,另外,处于绿区都是正常的。压力会随着不同温度会有一定的波动。正常情况下,处于绿区就是正常。