应设置雨淋系统的场所

自喷系统4.2.6-3与《建规》8.3.7与《剧场设计规范》8.3.5关于雨淋系统设置问题请解读一下,自喷说的比较含混,而且附录A中严重Ⅱ级中舞台葡萄架并未说明多大规模剧场,怎么理解?

请写下您的回答回答

共 2 回答

牛丫头消防课堂 25-10-11

8.3.4 特等和甲等剧场、特大型剧场舞台栅顶下,应设雨淋自动喷水灭火系统。

8.3.5 中型及以上规模的乙等剧8.3.5 中型及以上规模的乙等剧场舞台栅顶下宜设雨淋自动喷水灭火系统。


1 0 [回复]举报

李勤 25-10-13

0 0 [回复]举报