建规6.4.11建筑内的疏散门应符合下列规定:民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。个人理解独立建造的商铺,外门开向室外,不受本条规范的约束。不知理解有没有错?
提 交
共 5 回答
小唐12321 25-09-29
沿街店铺卷帘门多得很
0 赞 0 踩 [回复]举报
XF119+ 25-09-29
如果不受本条约束,那就要找出依据来,,,,
没有依据 ? 兄代,,靠理解是 XING BUTONG de。
PS:除了首层仓库靠外墙的可以用卷帘门外,其他都BUXING。
周家斌 25-09-30
商铺也是民用建筑,应该执行上述相应的规定。
李勤 25-10-09
按照规范不可以,除非你这个房间另有其他疏散门。
我是小鱼鱼 25-10-14
这种小商铺的卷帘门在营业的时候时卷起来不用的,不影响疏散,只是在停业的时候拉下来而已。