之前做的配电室都没有这一项
提 交
共 4 回答
消防网友68723 25-09-28
4.4.5 气体灭火装置、泡沫灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号,应反馈至消防联动控制器
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-09-29
必须,要不现场着火了,控制室设备启动了都不知道。
EHS-DL 26-05-19
按照《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.4.5条 就是防护区气灭控制器直接连接的火灾探测器报警信息、选择阀动作信号、压力开关动作信号得传给主机,第4.4.6条 手/自状态信号得传给主机;按照GB50370-2005气灭设计规第5.0.7条 及条文说明就是 火灾信息、灭火动作、手/自状态和系统设备故障信息得反馈给消防控制室。(此规范未有说反馈至主机,我理解就是在消控室能看到这些信息就可以,如果气灭控制器在消控室也可以收到这些反馈信息,所以不一定反馈到报警主机)。
sail 26-08-24
需要