消防问答 > 应急照明疏散指示 提问

【图】消防应急灯可以固定在电气金属槽盒上吗?

如图,消防应急灯可以固定在电气金属槽盒上吗?

请写下您的回答回答

共 7 回答

小唐12321 25-09-24

高度,照度满足要求就可以。只是安装然后打破桥架线皮。多注意

0 赞 0 踩 [回复]举报

刘洋   回复: 小唐1232125-09-24

这个回答说服力不够啊。

消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018/4.5.1 灯具应固定安装在不燃性墙体或不燃性装修材料上,不应安装在门、窗或其他可移动的物体上。

金属槽盒既不是墙体也不是装修材料。

0 赞 0 踩 [回复]举报

小唐12321   回复: 刘洋25-09-25

又不是可移动,你要说不行去看看电气安装方面的要求。

0 赞 0 踩 [回复]举报

徐海金 25-09-24

不可以,要加接线盒!

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 25-09-24

建筑电气照明装置施工与验收规范 GB50617-2010

0 赞 0 踩 [回复]举报

刘洋   回复: 周家斌25-09-25

谢谢周老师!

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 25-09-25

不可以。消防应急照明灯具不同于普通灯具安装要求,根据GB 51309-2018第4.5.1条应该是不行。普通灯具一般也是经由封闭插接式照明母线且预设‌灯具专用插接插座才可以安装。

1 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭