提 交
共 18 回答
懒得说 25-09-21
肯定要做到顶板,不然起不到挡烟垂壁的效果。吊顶上部挡烟垂壁可以采用柔性防火帆布
0 赞 0 踩 [回复]举报
rodin 25-09-21
需要
沉默 25-09-22
4.4.13 当排烟口设在吊顶内且通过吊顶上部空间进行排烟时,应符合下列规定: 1 吊顶应采用不燃材料,且吊顶内不应有可燃物; 2 封闭式吊顶上设置的烟气流入口的颈部烟气速度不宜大于1.5m/s ; 3 非封闭式吊顶的开孔率不应小于吊顶净面积的25%,且孔洞应均匀布置。
牛疼 25-09-22
消防网友68723 25-09-22
安洪全 25-09-22
要,这个通透性的吊顶做到顶上才能形成储烟仓。
周家斌 25-09-22
需要到顶的,
2 赞 0 踩 [回复]举报
黑土7 25-09-22
必须要做
nekomiya 25-09-22
我是认为不用的,但是我不太理解为啥要做这个挡烟垂壁在这毕竟上方的空间似乎也能流通,多做这防火玻璃做挡烟垂壁我觉得有点意义不明。
消防网友67503 回复: nekomiya25-09-25
不到顶的话烟气就到处蔓延了,不能控制在同一个防烟分区内就起不到很好的排烟效果了
当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,其系统排烟量的计算应符合下列规定: 1 当系统负担具有相同净高场所时,对于建筑空间净高大于6m的场所,应按排烟量最大的一个防烟分区的排烟量计算;对于建筑空间净高为6m及以下的场所,应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算
南明离火 25-09-22
镂空的,需要
李勤 25-09-24
是的,应把挡烟垂壁做到上边,如下下边起不到作用。
丶 25-09-26
溜达呀 25-10-11
需要,挡烟垂壁的作用本身就是在火灾初期把烟气控制在储烟仓,储烟仓内有排烟口及时排除烟气。这个位置设置挡烟垂壁不能阻隔烟气在水平面(格栅吊顶内)的流通,是不符合规范要求的。
同同不同 25-10-13
这肯定要的
消防小白 25-10-13
顶上面肯定需要做的。
牛丫头消防课堂 25-10-13
是的,挡烟垂壁
1 赞 0 踩 [回复]举报
安宁老许 26-01-05
这种吊顶属于通透吊顶,孔洞开孔面积大于吊顶面积的25%,如果要做挡烟垂壁,上沿是需要做到顶板或梁下的,以形成有效的储烟仓。
最新问题
关闭
不到顶的话烟气就到处蔓延了,不能控制在同一个防烟分区内就起不到很好的排烟效果了
当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,其系统排烟量的计算应符合下列规定:
1 当系统负担具有相同净高场所时,对于建筑空间净高大于6m的场所,应按排烟量最大的一个防烟分区的排烟量计算;对于建筑空间净高为6m及以下的场所,应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算