电动常开防火门在本区域发生火灾,火灾自动报警联动开始多少秒内要实现自动关闭?有没有明确的条文规定?

电动常开防火门在本区域发生火灾,火灾自动报警联动开始多少秒内要实现自动关闭?有没有明确的条文规定?

请写下您的回答回答

共 5 回答

追风赶月 25-09-16

没有明确条文规范。国家规范只强调使用功能,比如:自动关闭功能、信号反馈功能。

1 赞 0 踩 [回复]举报

棒棒哒_JgkA 25-09-16

从联动要求来说 不大于3S。

1 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-04-03

可参考《防火门监控器 GB29364-2012》4.3.1.7 监控器应能接收来自火灾自动报警系统的火灾报警信号,并在30s内向电动闭门器或释放器发出启动信号,点亮启动总指示灯。

0 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-08-13

防火门监控器 GB29364-2012》4.3.1.7 监控器应能接收来自火灾自动报警系统的火灾报警信号,并在30s内向电动闭门器或释放器发出启动信号,点亮启动总指示灯。

0 赞 0 踩 [回复]举报