两个回路引自同一变压器属于二级负荷供电吗?
提 交
共 5 回答
安洪全 25-09-12
具体的您可以看下咱们网站“消防专题”模块的“释惑:消防供配电60问”
0 赞 0 踩 [回复]举报
沉默 25-09-12
不是,这边是算高压进线,或者发动机,变压器后不算。3.0.7 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。
大恒 25-09-12
民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
李勤 25-09-12
最新问题
关闭