【图】暗房间排烟设置

请教各位老师,如图,公共建筑的单个房间面积均小于50平米,无窗,总面积大于200平米,但是外走道是开敞式走道,是否还需要设置排烟设施?

请写下您的回答回答

共 4 回答

安洪全 25-09-12

自然排烟也是排烟设施

0 赞 0 踩 [回复]举报

打工人1号 25-09-12

4 当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m³/(h·㎡)计算且不小于13000m³/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟窗(口)。


敞开的不用设置了,自然排烟就好

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-09-13

不需要设置机械排烟,你的外廊就是自然排烟设施。

0 赞 0 踩 [回复]举报

mshm 25-09-20

走道两端两平米开窗,已经包含一个不大于50平米房间的排烟量

0 赞 0 踩 [回复]举报