电缆夹层的感温电缆是否属于测温式电气火灾监控探测器?

电缆夹层的感温电缆是否属于测温式电气火灾监控探测器?

请写下您的回答回答

共 3 回答

安洪全 25-09-12


0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-09-13

属于。

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-04-03

感温电缆(缆式线型感温火灾探测器)是《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 中定义的火灾探测设备,属于火灾自动报警系统;‌ ‌

测温式电气火灾监控探测器是《电气火灾监控系统》GB 14287.3-2014 中定义的预警设备,属于电气火灾监控系统。

0 赞 0 踩 [回复]举报