看下这个一类高层住宅,三合一前室的问题,请给点建议

请写下您的回答回答

共 6 回答

李勤 25-09-16

1 赞 0 踩 [回复]举报

陈工8710 25-12-30

1.消火栓位置被防火门遮挡;

2.水井这种形状,不一定有用,检修空间不足,

3.电井部分省份和地市是要求强弱电井分开;

4.建筑高度如不超100m,可以考虑自然免去机械加压送风的做法。

0 赞 0 踩 [回复]举报

pison 25-12-30

楼梯间两个门距离不够5米,根据平面7400(长度)-1100x2(门洞宽度)-200(剪力墙厚度)-100门垛=4900

0 赞 0 踩 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-12-30

第一,看你前室2个外窗,可以考虑采用自然通风,保证不小于3㎡开启面积;

第二,要注意C1815与右侧B户C1515之间距离不应小于1m;

第三,水井被遮挡,疏散和救援冲突;

第四,普通电梯与消防电梯在一个前室,要求层门耐火极限、防水性能等要满足消防电梯要求;


0 赞 0 踩 [回复]举报

磨砂猴 25-12-31

必须设置机械加压送风,不能用自然通风。

0 赞 0 踩 [回复]举报

Luo 25-12-31

1.门洞做2米2高,不然净高不够。

2.三合一前室要做正压送风,图中是对的。

3.最好把电梯和水电井换一下位置,水电井开到B户过道。

0 赞 0 踩 [回复]举报