消防问答 > 建筑防火 提问

机械加压送风系统的风管壁厚与机械排烟系统的风管壁厚 都要按高压取吗

机械加压送风系统的风管壁厚与机械排烟系统的风管壁厚都要按高压系统取值吗?

请写下您的回答回答

共 4 回答

刘丽波 21-06-11

关于风管壁厚具体看一下Gb50243-2016第4.2节内容。镀锌铁皮风管壁厚按高压选取,其余材质管材可按中压选取。

2 赞 0 踩 [回复]举报

小匠 21-06-15

不是吧,排烟系统的风管按高压取值,送风的风管看风管尺寸吧

0 赞 0 踩 [回复]举报

阳明心 23-04-10

5 排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的规定,N1~N5级净化空调系统风管的严密性应符合高压风管的规定。

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-06-21

排烟系统壁厚按高压

加压送风和补风一般按中压,如果像提高标准也可以

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭