280度排烟防火阀连锁关闭排烟风机最早出自哪里?

在维保过程中发现很多10年以前的建筑排烟风机入口处排烟防火阀都无法连锁关闭排烟风机,这要求最早出自哪里,求一个最早时间。

请写下您的回答回答

共 3 回答

刘丽波 21-06-11

目前查到的06版防火规范是这样的,05版高规就没有连锁风机停。再早的防火规范,我没有版本。

1 赞 0 踩 [回复]举报

消防40   回复: 刘丽波22-02-09

谢谢,辛苦。

1 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-07-01

高规有提到:应在其机房入口处设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,但是未作出连锁关闭风机要求

2006年版建规GB50016有提到:在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转(当时还没有对补风系统提出要求,可能烟规GB51251之前比较少见补风概念)

1 赞 0 踩 [回复]举报