净高9.8m, 货架高度8.5m,采用仓库型特殊应用喷头,需要设货架内喷头吗?
5.0.8规定 货架仓库的最大净空高度或最大储物高度超过本规范第5.0.5条的规定时,应设货架内置洒水喷头,不太明白这一条是什么意思。
提 交
共 2 回答
李勤 25-08-27
0 赞 0 踩 [回复]举报
安洪全 25-08-27
先看5.0.5的规定,超过5.0.5的要求,需要在货架内增设洒水喷头。
条文说明:
5.0.8 本条是对原规范第5.0.7条的修改和补充。 本条是针对我国目前货架内置喷头的应用现状,充实了货架仓库中采用货架内置喷头的设置要求。对最大净空高度或最大储物高度超过本规范第5.0.5条规定的货架仓库,仅在顶板下设置喷头,将不能满足有效控灭火的需要,而在货架内增设洒水喷头,是对顶板下布置喷头灭火能力的补充,补偿超出顶板下喷头保护范围部位的灭火能力。