一个湿式报警阀组可以连接相邻的两栋楼的喷头吗?两栋楼的喷头总数不超过800个。
提 交
共 4 回答
EHS专家-DL 25-08-27
可以,两栋楼喷头高程差也需要≤50m。
1 赞 0 踩 [回复]举报
prot 25-08-27
可以
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-08-27
可以,一个报警阀带的数量不可以超过规范数量
争做排头兵 25-08-27
穿越防火分区,要增加信号阀,水流。