根据空间净高等因素,不同净高的场所的防烟分区的最大允许面积和长边最大允许长度存在差异。例如空间净高大于6米的房间,防烟分区最大允许面积是2000平方米,长边最大允许长度是60米(当具备自然对流条件时,最大允许长度是70米);而空间净高≤3米的房间,防烟分区最大允许面积是500平方米,长边最大允许长度是24米
存在多个防烟分区的时候,每个防烟分区之间应采用防烟分隔措施(例如挡烟垂壁、结构梁、隔墙、门洞、门等防烟分隔措施)进行防烟分隔,并划分防烟分区。
备注:防烟分区不应跨越防火分区,当空间净高大于9m时防烟分区之间可不设置挡烟设施(一般在平面图上需要示意虚拟挡烟垂壁以明确每个防烟分区的情况)
如果只有一个防烟分区的情况,一般不需要划分防烟分区,相对封闭的空间就已经是一个防烟分区了,例如需要设置排烟设施的某个房间
设置机械排烟系统的场所应结合该场所的空间特性和功能分区划分防烟分区。防烟分区及其分隔应满足有效蓄积烟气和阻止烟气向相邻防烟分区蔓延的要求
防烟系统设置场所比相对规定,一般设置于“封闭楼梯间、防烟楼梯间、独立前室、消防电梯前室、共用前室、合用前室;避难层、避难间;避难走道的前室、地铁工程中的避难走道等场所”,可能有防火分区关系不大