喷淋头的间距

两个支管的喷淋头间距是1.2米,其中一个喷淋头距离墙边的距离是1.5米   是否符合规范

请写下您的回答回答

共 7 回答

刘丽波 21-06-06

不符合要求。具体看一下《自喷规》7.1节内容。每种喷头都有其最小间距要求。标准喷头最小间距1.8米。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友38469   回复: 刘丽波21-06-15

你确定是不小于,?

0 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波   回复: 消防网友3846921-06-15

是的,除了最小值,也有最大值要求。

0 赞 0 踩 [回复]举报

殇~~ 21-06-07

最小1.8米

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友38469   回复: 殇~~21-06-15

哪写着最小1.8?是最小 还是最大,喷头装的密一点不行?

0 赞 0 踩 [回复]举报

殇~~   回复: 消防网友3846921-06-18

《自喷规》7.1.2条有规定