只要是火灾现场利于安全疏散和灭火的电源可以保留不切,火灾线路和与灭火和疏散无关的动力电等应该切断。至于医院的手术室,用于挽救生命的电源,应该保留。
《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)在条纹说明里这样说:
应切断的非消防电源用电设备和不应切断的非消防电源用电设备如下
(1)火灾时可立即切断的非消防电源有:普通动力负荷、自动扶梯、排污泵、空调用电、康乐设施、厨房设施等。 (2)火灾时不应立即切掉的非消防电源有:正常照明、生活给水泵、安全防范系统设施、地下室排水泵、客梯和 Ⅰ~Ⅲ 类汽车库作为车辆疏散口的提升机。
关于切断点的位置,原则上应在变电所切断,比较安全。当用电设备采用封闭母线供电时,可在楼层配电小间切断。
李勤 25-07-28
牛丫头消防课堂 25-07-28
火灾时不应立即切断的情况: 正在进行手术的手术室电源、重症监护室、急诊抢救室等维持生命设备的电源。
当然手术室、重症监护室等一般列为一级负荷中特别重要的负荷,中断供电可能导致手术中断、生命维持设备停止,直接威胁患者生命,一般 应采用双重电源供电并设置应急电源(如UPS)或EPS。
谢谢回复,根据条文说明上下文的意思,不应立即切断的普通电源,是否也应该在消防水系统动作前切断呢?