消防问答 > 建筑防火 提问

在消防柴油泵的储油间进出口门槛修漫坡是否可以作为防止柴油流散的措施?

我们液化天气工厂,属于化工企业,原设计在消防柴油泵的储油间进出口门槛处修筑了漫坡,专家提出要专门在储油间的油箱下方设置防止柴油流散的措施,依据的是建规,但是我个人认为引用条文不正确。原设计门槛处修筑漫坡是否可以作为防止柴油流散的措施?请给出依据。

请写下您的回答回答

共 3 回答

重庆消防 25-07-24

按专家意见整改,别整一些没用的。

0 0 [回复]举报

潘天坤 25-07-25

防止逸漏的可燃液体流散的措施一般有:设置事故油池、 围堰和采用管道将收集的可燃液体外引集中处理。当事故油池容量较大时,应采取铺设鹅卵石等隔油措施


建议楼主与专家们多交流、沟通,必要的时候还可以请教对方什么的措施效果比较合适


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准


0 0 [回复]举报

李勤 25-07-25

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭