支管机械三通与主管沟槽三通间距规范是否有强制要求,间隔10公分可以吗?
提 交
共 5 回答
zcbricoh 25-07-05
10公分应该不行吧,间距最少应该是1米
0 赞 0 踩 [回复]举报
木 易 25-07-05
有要求的,最少间隔30CM
懒得说 25-07-05
按照《沟槽管道连接施工技术规程 》要求,机械三通之间最小距离不宜小于1.5m,机械三通与管件之间最小距离不得小于150mm
醉小哥 回复: 懒得说25-10-23
规范哪有150mm这一条?
根据GB 50974-2014《建筑消防设施设计规范》,消防管道机械三通开孔间距应符合以下规范标准: 1、DN15-DN50规格的机械三通开孔间距应不小于每个支管外侧距主管中心线120mm。 2、DN65-DN100规格的机械三通开孔间距应不小于每个支管外侧距主管中心线150mm。 3、DN125-DN300规格的机械三通开孔间距应不小于每个支管外侧距主管中心线200mm。