消防问答 > 安全疏散 提问

疏散走道的最远点,是否要满足表5.5.17的要求?

袋形走道的房间疏散门,到最近的安全出口的距离满足不大于20米,如图中粉圈中的门;那么袋形疏散走道的尽端,是否也要满足不大于20米,如图中粉色点处。

请写下您的回答回答

共 2 回答

一条咸大鱼 21-06-22

袋形走道两侧和尽端要求是一样的

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-09-05

一样,因为袋形走道两侧和尽端疏散门,人从房间出来对现场不熟悉有可能跑到死胡同,出现折返疏散的情况,所以疏散距离会要求缩短(他是考虑到人员折返的疏散时间)

0 赞 0 踩 [回复]举报