消防问答 > 火灾自动报警 提问

是否应设自动灭火系统

由多个不大于3000的二层建筑联排布置的建材市场,这时候考虑要不要设置自动报警系统和自动喷水系统是按一栋算,还是按整个市场算?


请写下您的回答回答

共 1 回答

牛丫头消防课堂 25-06-27

需要看你的建筑定性,是一个建筑还是多个建筑采用了防火墙减少了防火间距(不限的情况)。一个建筑,那就得设。

多个建筑的话,火灾报警必须设,喷淋看面积。


规范要求:

超过100㎡的商店建筑应设置火灾自动报警系统。

任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层商店建筑应设置自动喷水灭火系统;