消防问答 > 防烟排烟 提问

280度防火阀连锁停排烟风机和补风机

规范要求280度防火阀连锁关闭排烟风机和补风机,这条到底是应该通过报警联动系统停止还是通过将280度防火阀的连锁线同时接到排烟风机控制柜和补风机控制柜上实现啊?


图集20K607怎么解释?


50116报警系统设计规范中4.5.5联动控制风机停止而非连锁是否准确?



请写下您的回答回答

共 3 回答

刘丽波 21-05-28

如果按连锁设计,我个人很支持。但目前出台的图示均联动,也不能算错。期待以后的规范能明确一下吧!

0 赞 0 踩 [回复]举报

沐浴阳光 21-05-28

    1、应通过排烟风机入口处的排烟防火阀至排烟风机控制柜之间设置的直接控制线路(硬线)实现。

    2、图示中仅在手动控制盘至排烟风机以及排烟风机入口处的排烟防火阀至排烟风机之间设置直接控制线路,其他阀门、风口均由消防模块实现控制与联动。

    3、这里的联动控制风机停止就是习惯表述上的连锁控制,因为规范并无连锁概念。

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-07-01

连锁一般理解为硬线连接,风机入口处的排烟防火阀接控制线到风机控制箱

图集20K607并未作出风机入口处排烟防火阀连锁风机停止的示意

50116描述为联动,但是如果做的“连锁”硬线连接,也能兼符合联动要求

其实如果现在来看消防设施通用规范要求的几个位置的排烟防火阀应联锁关闭风机要求,还挺有意思的,是不是有点对应上了?

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭