消防问答 > 火灾自动报警 提问

烟感装这个位置是否有问题,有没规范要求

消防改造工程,烟感装到如图位置是不是会有影响,若有影响距离多少合适

请写下您的回答回答

共 4 回答

九点半到家 25-06-25

距送风口1.5M,这个至少也要和空调那个一样

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 25-06-26

火灾自动报警设计规范GB50116中有探测器周围0.5米范围内不得有遮挡物的要求,不过看照片不属于遮挡物呢


同时建筑电气常用数据19DX101-1图集上有提到探测器与一些设施边缘的距离,这边也没有提到与风扇的距离


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准



0 赞 0 踩 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-06-27

不管规范有没有要求,第一电扇是个障碍物;

第二,一定要考虑平时电扇转着,把烟吹跑了,怎么报警?

0 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-09-03

不好。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭