各位大佬请教个问题,稳压泵设定的稳压压力是系统非工作状态下的压力,也就是静压,那么最不利点的静压和泵出口处的静压是一样的吗?我理解的是静压应该是处处相等的
提 交
共 7 回答
EHS-DL 25-06-23
应该是不一样的,也有考虑高程差的影响哦,ΔP = ρgΔh(ρ为流体密度,g为重力加速度,Δh为垂直高度差)
0 赞 0 踩 [回复]举报
罗马苏丹 25-06-23
系统最不利点高度和水泵出口高度正常是不一样的,静压怎么会一样?
重庆消防 25-06-23
小唐12321 25-06-23
怎么会处处相等,你一楼跟10楼静压能一样啊
李勤 25-06-23
不一样,看你稳压泵出口标高和最不利点消火栓标高有多大落差,比如落差5米,如果稳压泵出口0.15Mpa ,那么最不利点消火栓静压0.15+0.05Mpa =0.2Mpa 了
牛丫头消防课堂 25-06-23
第一,静压不是处处相等的,例如屋面的静压和最底层的静压,一定是不相等的,越往下静压越大。
2.1.11 静水压力 , 消防给水系统管网内水在静止时管道某一点的压力,简称静压。
第二,最不利点的静压和稳压泵出口处的静压也不一定相等,例如你的稳压泵设置在水泵房时,最不利点消火栓为最高、最远的消火栓的静压。但是稳压泵处的静压一定比他高;
如果稳压泵设置在屋面,那么稳压泵出口的静压比最不利点略小,差一个楼层的高度。
所以具体需要看你稳压泵设置的位置及最不利消火栓的位置确定。
本安消熊 25-06-25
还有一种情况就是超高层建筑设置减压阀的情况,低楼层的静压力是有可能与高楼层的静压压力相等的。
最新问题
关闭