建筑防火规范规定,消防栓间距不超过30m,但是并没有明确说明消防栓保护半径,如何确定消防栓的保护半径?是30m 还是25m?
提 交
共 2 回答
雪 25-05-26
消火栓的保护半径包括水带铺设长度和水枪充实水柱两部分。
水带铺设长度等于水带长度乘于水带折减系数(0.8~0.9)。
水枪充实水柱长度等于水枪充实水柱乘于折减系数(0.71)。
以25米水带和13米充实水柱为例:
消火栓的保护半径=25*0.8+13*0.71=29.23米
2 赞 0 踩 [回复]举报
消防网友62117 25-05-26
1.先通过 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 > 7.4.12-2确定充实水柱长度
高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。
2.按 10.2.1 计算: 水带长度和水柱长度折减后的距离 需先算水带到最不利房间门(含房间内套间门)或拐角处(水柱不会拐弯) 再算水柱长度是否可以覆盖
1 赞 0 踩 [回复]举报