消防问答 > 安全疏散 提问

请问市场内的连廊算安全出口嘛

一个三层建筑,左边是办公的,右边是菜市场,2层中间位置由2个钢结构走道连通,2边各2个防火卷帘门。原来左边是2个疏散楼梯,现在2层局部改造,和另一边隔开了现场只有一个疏散楼梯了,请问下中间的那2个走道算疏散通道嘛?

请写下您的回答回答

共 1 回答

LHH2737 25-05-21

建筑设计防火规范第6.6.4 条:连接两座建筑物的天桥、连廊,应采取防止火灾在两座建筑间蔓延的措施。当仅供通行的天桥、连廊采用不燃材料,且建筑物通向天桥、连廊的出口符合安全出口的要求时,该出口可作为安全出口。

1 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭