请问,多层住宅地下室走道连通,面积大于300平米,走道长度大于40米,走道采用两樘甲级防火门分成三段,这样的地下室要设消火栓和排烟吗?谢谢
提 交
共 4 回答
潘天坤 25-04-15
地下室是否有汽车库功能?汽车库需要设置室内消火栓
无可开启外窗的密闭走道,通过防火门隔开,可能需要建筑专业确定下是否整条走道的疏散意图,如果都是疏散走道,大于40米的密闭走道需要设施排烟设施
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防网友68723 25-04-15
建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。
李勤 25-04-15
mshm 25-04-15
住宅设置消火栓时,地下室需设置。住宅不设置消火栓,地下室不设置