消防问答 > 消防给排水 提问

水泵接合器闸阀必须是明杆吗?

水泵接合器闸阀必须是明杆吗?

请写下您的回答回答

共 1 回答

消防资源网 25-04-16

8.3.1 消防给水系统的阀门选择应符合下列规定:
    1 埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀,当设置在阀门井内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀;
    2 室内架空管道的阀门宜采用蝶阀、明杆闸阀或带启闭刻度的暗杆闸阀等;
    3 室外架空管道宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀;
    4 埋地管道的阀门应采用球墨铸铁阀门,室内架空管道的阀门应采用球墨铸铁或不锈钢阀门,室外架空管道的阀门应采用球墨铸铁阀门或不锈钢阀门。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭