厂区化工装置室外同时设置消火栓和消防水炮,那么室外消防水量是按两者之和 ,还是取二者之中的较大值 ,或只按消防水炮计呢?
提 交
共 1 回答
消防网友68723 25-04-14
一起火灾灭火所需消防用水的设计流量应由建筑的室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统、固定冷却水系统等需要同时作用的各种水灭火系统的设计流量组成,并应符合下列规定: 1 应按需要同时作用的各种水灭火系统最大设计流量之和确定;