提 交
共 2 回答
消防网友68723 25-04-07
每座仓库的安全出口不应少于2个,当一座仓库的占地面积不大于300m²时,可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个,当防火分区的建筑面积不大于100m²时,可设置1个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。
0 赞 0 踩 [回复]举报
dyf214 25-04-07
仓库分别借给两家单位,储存物资性质是否相同,分借两家仓库属于库房布局发生改变。仓库防火安全管理规则(公安部令第6号)规定,储存甲、乙、丙类物品的库房布局、储存类别不得擅自改变,如确需改变的,应当报经当地公安消防监督机构同意。建筑防火通用规范 GB55037-2022第4.2.6条,仓库内的防火分区或库房之间应采用防火墙分隔,所以0.5小时的防火隔板明显不符合要求
最新问题
关闭