住宅建筑的户门是向内开好还是向外开呢?另外户门是否需要闭门器?

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)6.4.11 建筑内的疏散门应符合下列规定:1 民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。

但5.5.27 住宅建筑的疏散楼梯设置应符合下列规定:3 建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。户门不宜直接开向前室,确有困难时,每层开向同一前室的户门不应大于3樘且应采用乙级防火门。那问题就出来了:住宅建筑的户门是不是疏散门?从自身安全的角度向外开是不是更安全?但为什么是不宜直接开向前室?

请写下您的回答回答

共 1 回答

EHS专家-DL 25-04-01

一、‌住宅户门的疏散门属性

  1. 户门属于疏散门范畴
    住宅户门作为人员进入疏散楼梯间(防烟楼梯间)前室的通道入口,属于疏散路径上的关键节点‌,应视为疏散门‌。

  2. 户门的安全开启方向
    从安全角度,疏散门向外开启(即向疏散方向)可避免逃生时因门扇内开导致拥堵。但住宅户门若直接开向防烟楼梯间前室,可能因多户同时开门占用前室空间,影响疏散效率‌。


二、‌规范对户门开向前室的限制原因

  1. 前室的防烟与安全空间需求

    • 防烟楼梯间前室需维持正压环境以阻挡烟气侵入,若户门直接开向前室,火灾时多扇门同时开启会导致 ‌正压失效‌,影响防烟效果‌。
    • 限制同一前室连接的户门数量(≤3樘)可减少对前室空间的占用,确保疏散通道畅通‌。
  2. 乙级防火门的补充防护
    规范要求开向前室的户门采用 ‌乙级防火门‌,以平衡安全性与实际使用需求:

    • 乙级防火门具备1小时耐火极限,可延缓火势蔓延至前室‌;
    • 防火门闭门器确保火灾时门自动关闭,维持前室完整性‌。

三、‌户门开启方向与规范的矛盾协调

  1. 疏散方向优先性
    规范未强制要求户门必须外开,但实际设计中仍建议 ‌向外开启‌(疏散方向)以提升安全性‌。

  2. 规范灵活性的体现

    • 条款中“不宜直接开向前室”为 ‌非强制性要求‌,允许在确有困难时调整,但需通过防火门和数量限制降低风险‌;
    • 此规定反映了对住宅使用便利性与消防安全的平衡,避免因机械执行外开要求导致前室功能失效‌。

四、‌结论

  1. 住宅户门属于疏散门,但因其连接前室的特殊性,规范允许在严格条件下(≤3樘/层、乙级防火门)向内开启,以兼顾防烟效能与使用需求‌。
  2. 户门向外开确实更符合疏散安全原则,但需优先保障前室防烟性能,故规范未强制要求外开‌。

‌:实际设计中应优先满足防烟楼梯间前室的功能完整性,户门开启方向可通过防火门性能补偿风险‌