室内消火栓栓口不应设置在门轴侧上指哪个门轴

最近遇到一个问题,就是消火栓栓口不应设置在门轴侧,我知道肯定要开门见栓,如果一个室内消火栓安装在一个门旁边,栓口是不是也不应在这个门轴侧位置

请写下您的回答回答

共 4 回答

老王消防小课堂 25-03-22

指的是消火栓箱箱体本身,如下图。

1 0 [回复]举报

阳明心 25-03-22

是指消火栓箱的门,不是房间的门

1 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-03-24

规范里门轴是指室内消火栓面板开门固定的轴,栓口不要开在该栓面板门轴附近;另外如果室内消火栓靠近室内门旁边,注意要保证消火栓开门角度要大于120°。

0 0 [回复]举报