一方面还是尽量跟审计单位沟通设计调整当然最好,至少可以考虑调整排烟风机出口方向:将排烟口改为垂直向上或背向楼梯间外窗方向,避免直接水平排放。增加导流措施:在排烟风机出口处设置挡烟垂壁或导流板,引导烟气远离外窗。再不济通过强化防烟措施来降低因距离较近烟气进入防烟楼梯间影响:加强楼梯间正压送风:通过增大送风量或优化送风口位置,确保外窗附近维持足够正压(一般≥25Pa)。控制外窗启闭逻辑:若外窗为自然排烟口,需与排烟风机联动,确保火灾时外窗仅在排烟风机未启动时开启。
一般排烟口与外窗的水平距离非强制性经验值为≥4.5m。若设计方坚持原方案,建议委托第三方进行CFD烟气模拟或组织专家评审,验证极端情况下(如不利风向)的烟气扩散路径,以数据支撑设计修改需求。或者在施工图审查或消防验收阶段,明确向住建部门或消防技术服务机构提出异议,要求按“性能化设计”原则补充安全论证。






这个并不完全是间距的问题,是排烟口的设置位置与自然通风的防烟楼梯间的可开启外窗靠在一起的,这是一个致命的缺陷,刚好规范又没有确定的规定。