《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018)7.1.1条与《建筑防火通用规范》GB55037-2022,第3.4.3条消防车道设置要求不同,具体如何执行?国家建设部是否有明确回复

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018)7.1.1条与《建筑防火通用规范》GB55037-2022,第3.4.3条消防车道设置要求不同,具体如何执行?国家建设部是否有明确回复

请写下您的回答回答

共 2 回答

小唐12321 25-03-18

通规是强制性规范必须执行,建规现在不是,但是也要参照执行

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-03-18

住建部在2022年12月27日发布的公告中强调:‌GB55037-2022为全文强制性规范,所有建设工程必须严格执行‌;同时废止了《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018)中与通用规范不一致的强制性条文‌。对于未明确废止但存在冲突的条款,仍以GB55037-2022要求为基准‌。自2023年6月1日后,所有新建、扩建和改建建筑均需按GB55037-2022要求设置消防车道‌。