各位大佬气体灭火的设计浓度怎么理解,比方IG100针对配电室的灭火设计浓度我查表是40.3%,但是氮气在空气中占比就高达78%了
提 交
共 1 回答
EHS-DL 25-03-14
您的这个问题应该是这样理解的,空气中氧气含量21%(体积分数),当我们设法采用IG100(即纯氮气)充入灭火空间内空气来稀释氧气含量至15%及以下,从而达到灭火目的。
假设初始空气体积为V,氧气21%,氮气78%。喷放氮气体积为X,那么总气体体积为V + X。氧气浓度为21% * V / (V + X) <= 15%。解这个方程,得到X >= (21% V / 15%) - V = 0.403V。即需要增加40.3%的氮气体积。这也就是IG100最小灭火浓度的来源。