单间储油间的总储油量要控制不大于1立方米,保证两个油箱实际总储油量符合规范要求也是可以的,可以跟专家沟通看看,实在有争议(可能有人会认为容量超过就有加满的风险)也可以更换其他容量(两个油箱总容量不大于1立方米)的油箱以达到实际储油量不会超过规范要求1立方米的目的
当然楼上专家们提到的按照规范要求将两个油箱分隔成两间储油间也是符合要求的
建筑设计防火规范GB50016正文中描述为:民用建筑总储存量不应大于1立方米
建筑设计防火规范GB50016配套图示18J811-1中的图示描述为:民用建筑每个储油间其总储存量应≤1立方米
由此可推测:建筑设计防火规范GB50016要求的是“民用建筑每个储油间其总储存量”
建筑防火通用规范GB55037中正文提到:建筑内单间储油间的燃油储存量不应大于1立方米
建筑防火通用规范GB55037配套实施指南中提到:因此,本规范主要针对柴油发电机房,也包括用油量较少的小型锅炉房。考虑到有些用途的建筑中设置的柴油发电机组较多且可能比较分散的情形(如电信建筑、数据存储建筑、 大中型计算中心等建筑中的应急发电机房),本规范以一座建筑在同一时间内只发生一次火灾为基础确定了相应的防火基准,因此未严格限制设置在建筑内的储油罐的总储油量,只限制单间储油间内的总储油量
综上所述,个人认为国家技术标准中要求的柴油发电机房中总储油量是指“建筑内单间储油间的燃油储存量不应大于1立方米”,同时油箱容量不能作为作为储油量依据(允许油箱未装满的情况),如果担心加满不符合要求可以更换其他容量(两个油箱总容量不大于1立方米)的油箱,也可以按照规范要求将两个油箱分隔成两间储油间
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准