餐饮需要烟感吗

700平方的餐饮场所是否需要火灾自动报警系统?规范未明确。

请写下您的回答回答

共 5 回答

重庆消防 25-03-11

设置报警系统是按建筑整体考虑的,若主体大楼不需要设置,则700平方的餐饮区域不需要。但需要设置可燃气体探测系统。

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 25-03-11

楼主描述的不是很清楚,如果是普通餐饮店一般情况是不需要设置火灾自动报警系统,当设置在下列场所可能要注意:

1、如果此场所吊顶净高大于0.8m并且吊顶内存在可燃物,则此场所的吊顶内需要设置火灾自动报警系统的探测器;

2、如果此场所使用明火、燃气,则可能需要设置可燃气体报警装置;

3、如果此场所设置在旅馆建筑/商店建筑等需要设置火灾自动报警系统的建筑内,那么此场所应设置火灾自动报警系统


1 赞 0 踩 [回复]举报

vicher 25-03-11

结合《建筑防火通用规范》第8.3.2条及《建筑设计防火规范》第8.4.1条,看该场所是否在地下室、半地下室及一类高层公共建筑内,是否带有歌舞娱乐性质。

0 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-09-07

详建筑防火通用规范和建筑设计防火规范。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-09-07

7000 平米餐厅不需要报警,不多余1000也不需要灶台灭火,看有没有燃气管道,如有的话增加一套燃气报警

0 赞 0 踩 [回复]举报